土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教:耗热量计算公式问题
《建筑给排水设计规范》中计算小时耗热量公式中除数为86400好象不对,应该为24吧?另外60度的热水密度应该为多少?焦耳与瓦单位换算是多少?

全部回答(7 )

  • hf992434
    86400是指24h=86400S
    2008-04-18 09:44:18 来自 PC 评论 举报
  • wxj49921086
    耗热量的单位是W,而1J/S=1W,所以应该除以86400
    2007-08-23 21:58:23 来自 PC 评论 举报