某地下商场15000平米,室内设置消火栓及自喷,消防水池设计容量不考虑室外补水量。室外靠近市政道路上未设置消火栓。
求教
1.室外如何设置消火栓?
2.室外消防管道采用单路供水是否合适?DN150用做室外消火栓管道。

全部回答(3 )

  • zhangtingth
    室外消防管道应采用双路供水,用DN150的管道。 室外消火栓的设置按规范设置。
    2003-12-27 00:22:27 来自 PC 评论 举报
  • liangfp
    1.室外消火栓按室内各用水设备和室外用水量的一半计算确定。
    2.在没有条件时,可以采用单路供水,但消防水池应考虑室外的用水量
    2003-12-26 23:54:26 来自 PC 评论 举报