高规中没有说明屋顶消防水箱应存几分钟消防灭火用水量,不知怎么算水箱容积呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhj151737
    zhj151737 沙发
    你们说的都是《建规》上的规定,《高规》上没有的,我就是遇到这样的问题,16层的住宅,12立方水箱,消防局说小了,北京地区的(地下车库有喷淋)。
    2003-12-29 15:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • leepoint
    leepoint 板凳
    10.3.2 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统一般一类按18立方米,二类按12立方米
    2003-12-27 13:57:27