条件:室外水量满足要求,水压为30m。
建筑类型:职工公寓;
建筑高度:19.5m;
面积:6215m2;
体积:19732.5m3
请教:屋面是否设消防水箱,屋面要设增压泵吗,还是设重力水箱即可。
仅考虑室外地面设小的调节池加增压泵可以吗。
室内消火栓箱要设直接启动消防水箱的按钮,实现联动吗。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangguowen
    wangguowen 沙发
    低层的只要把消防水箱设置在屋顶
    高层的才需要考虑7米,十米的
    你这个不需要考虑水头
    2006-09-06 10:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • yifan2004214
    yifan2004214 板凳
    屋面应设消防水箱,储存10分钟消防水量.是否设稳压泵,需看水箱的设置高度能否满足最不利点7m水柱的要求.