照明和插座电线倒底能不能走电缆桥架,有何依据!!!

发布于:2006-09-04 17:11:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在工作中发现有的电气图中照明和插座电线是单独穿管敷设的,而有的又是先走电缆桥架,出桥架后再穿管敷设,我在规范里也没有找到相应的规定,故十分不解。现在请大家在这里留言讨论,望能在所收获!!先谢过了!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hxwhw
    hxwhw 沙发
    照明和插座电线倒底是能走电缆桥架,没有什么规定,规定只是要禁止某些做法,其余的是要根据实际情况考虑.
    2007-03-14 15:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • luo_qiufeng
    luo_qiufeng 板凳
    欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
    2007-03-13 16:56:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关柜烧毁

今天我们配电房的一个开关柜烧毁,开关没跳,电缆烧毁了,如图所示(示意),我认为是两个70平方的电缆双拼选小了,可厂家说,400A的抽屉最大只有70的电缆,我实测电流才260A,给室外空调负荷供电哪位高人帮我分析一下,是什么原因