土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜烧毁

开关柜烧毁

发布于:2006-09-04 17:10:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天我们配电房的一个开关柜烧毁,开关没跳,电缆烧毁了,如图所示(示意),我认为是两个70平方的电缆双拼选小了,可厂家说,400A的抽屉最大只有70的电缆,我实测电流才260A,给室外空调负荷供电
哪位高人帮我分析一下,是什么原因

1157361830088.JPG

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wxfx
    wxfx 沙发

    70mm2的电缆载流量是196A(40℃时)
    2006-09-10 18:05:10

    回复 举报
    赞同0
  • wxfx
    wxfx 板凳
    不符合制造工艺规范,开口端子压接后应搪锡,如果都是这种压接质量,难免别的不出事!!!全是厂家问题!!!
    原则:所有保护设备的选择应满足:保护装置应在设备因异常运行发生事故前切断故障。
    负荷太高根本不是理由,温度太高也不是理由,因为断路器器在设计时已考虑了以上因素,要不然要断路器干吗???另外:国产的断路器质量都比较差,包括CM1(当然CM1已经不错了),RMM1是人民的吧,这些浙江的三流产品真的不要用。
    另外:350A的断路器在875A故障电流时动作时间越150S~240S(实测值),如果现场温度为45℃,时间要短一点,但这个时间足以烧坏主绝缘引起短路。
    2006-09-10 18:04:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熔断器的选型

请问大家平常选熔断器的额定电流时取计算电流的多少倍?

回帖成功

经验值 +10