土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 熔断器的选型

熔断器的选型

发布于:2006-09-04 16:35:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大家平常选熔断器的额定电流时取计算电流的多少倍?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenlixin1234
    chenlixin1234 沙发
    这样与线路如何配合?导线如何选择?
    2006-10-17 15:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • lilin1017@co163
    电机用2.5倍左右,配电1.5倍。具体查资料。
    2006-09-05 11:08:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电源进户若为三相五线制,进户处是否还用做重复接地

电源进户若为三相五线制,进户处是否还用做重复接地,如果不须做,至少应满足哪些条件?谢啦

回帖成功

经验值 +10