土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 报警主机专用接地如何连接
报警主机专用接地是否可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线又接在那里。本人所用报警主机(壁装)电源接线端子处设一接地端子,是接PE线还是接专用接地线。主机外壳若设一接地端子,此问题是否就可以认为迎刃而解了?

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2023年07月25日

    zhh_1977
    5.7 系统接地

      5.7.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:
        5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;
        5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。
      5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
      5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm
          专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
      5.7.4 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4m㎡。
    5.7.5 消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。
    2006-09-05 08:42:05 来自 PC 评论 举报
  • lugangsijia_9
    谢谢5楼摘录规范。
    部分报警设备只在进线端子处设一PE端子(此端子与外壳绝缘),此处接PE线还是接专用地线,外壳未设接地端子,如何处置?有请高人指点。
    2006-09-05 11:09:05 来自 PC 评论 举报
  • 大胡子

    不可,老黄,火警规范有明确规定的。
    2006-09-04 18:09:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10