化工类小厂区是不是一定要设计成环形消防?
化工类小厂区是不是一定要设计成环形消防?
我现在手头好多都是这样的小厂,我也知道规范中有说消防管要成环的规定!但有时整个厂就100*100平方,也就用一二个消防栓,再加个固定喷淋就行了,生产区又都在同侧,真不知道用环形网值 不值啊?比如一个甲类五级的天然气站?高手帮我解解?
发布于
2006-09-04 16:09:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
空01
那就必须得环状了?建规第8.3.1。是有一说小于15L/S时,可成枝状,但二个消防栓一放用水量就大于15l/s了
2006-09-05 15:44:05
来自 PC
评论
举报
haigangwang
首先建规不适合石油化工生产区的消防设计
石油化工企业设计防火规范-7.3.12条规定必须为环状管网
2006-09-05 14:05:05
来自 PC
评论
举报