土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 化工类小厂区是不是一定要设计成环形消防?
我现在手头好多都是这样的小厂,我也知道规范中有说消防管要成环的规定!但有时整个厂就100*100平方,也就用一二个消防栓,再加个固定喷淋就行了,生产区又都在同侧,真不知道用环形网值 不值啊?比如一个甲类五级的天然气站?高手帮我解解?

全部回答(6 )

  • 空01
    那就必须得环状了?建规第8.3.1。是有一说小于15L/S时,可成枝状,但二个消防栓一放用水量就大于15l/s了
    2006-09-05 15:44:05 来自 PC 评论 举报
  • haigangwang

    首先建规不适合石油化工生产区的消防设计
    石油化工企业设计防火规范-7.3.12条规定必须为环状管网
    2006-09-05 14:05:05 来自 PC 评论 举报
加载更多