在门式刚架的施工中,出现钢梁和钢柱连接位置两连接端板接触面不贴紧,有透亮现象,请问该怎么处理呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vhppk
    vhppk 沙发

    请问这个的依据是什么呢,是规范还是工程一般做法?
    2006-09-05 10:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • lxd_sdjn
    lxd_sdjn 板凳
    如果接触面大于70%,可以不处理.否则要加锲形垫片,摩擦面按原设计要求处理.垫片用刨床加工.