土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水泵扬程问题求解

热水泵扬程问题求解

发布于:2006-09-04 14:02:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
DN100的镀锌管,150米 要打到六楼
现在用70立方/小时的泵,扬程38,打到楼下的水头只有18m
如果再加一台28立方/小时的泵,扬程42的小泵能保证六楼的喷淋能用吗?
谢谢
是340个淋浴龙头,热水定时供应 学校宿舍
现在我选的泵是60立方/小时的泵,扬程50 然后再配一个28立方/小时的泵,扬程42的小泵 在不够用的时候并联起来,管道还是100的镀锌管
这样选泵应该没问题吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ouyangd
    ouyangd 沙发
    流量为70立方/小时,选用DN100的镀锌管有点偏小,流速达到2.25m/s了。
    2006-09-05 16:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • fjzh730
    fjzh730 板凳
    你要知道你管路的损失是多少,你要用DN100的管吗?是不太大了?你整楼的水量是多少?按理来说一台泵就够了
    2006-09-05 13:51:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖供热技术群,号码4919319

希望能给大家提供一个空间,交流采暖供热技术、市场等各个方面,共同提高。请尽快加入。

回帖成功

经验值 +10