发布于:2012-01-20 13:11:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
公司用电损耗超过25%,求高手解决是出了什么问题?
以下是基本的数据
时间 用电量 损耗电量 总电量 损耗率 投入变压器
5月 922 277 1199 23.1% 0#(315KVA)
6月 5520 1394 6914 20.2% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
7月 9811 3408 13219 25.8% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
8月 9593 3547 13140 27.0% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
9月 7991 2689 10680 25.2% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
10月 10290.5 3269.5 13560 24.1% 0#(315KVA)
11月 11640.5 2489.5 14130 17.6% 0#(315KVA)
12月 21069.5 8876.5 29946 29.6% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-20 13:55 编辑 ]
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
是不是VV接线,去现场看看或查看图纸!
可以在PT二次测量三相线电压,看看是不是都在100V左右。如果有一个线电压在173V左右,那么肯定有一相极性接错了。
回复 举报