土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】配电变压器低压侧进线和分段开关保护的设置原则是什么?

【请教】配电变压器低压侧进线和分段开关保护的设置原则是什么?

发布于:2012-01-19 21:08:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
6/0.4kV配电变压器低压侧进线、分段开关保护定值设置的原则是什么?比如瞬动、短延时、长延时分别依据哪些电流来计算?公式是什么?动作时间怎样确定?依据是什么?(大部分为电动机负荷)
请老师们指点一下,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 内静外敬
    内静外敬 沙发
    谢谢区管的答复!

    [ 本帖最后由 xiaobuxiong_001 于 2012-1-20 16:50 编辑 ]
    2012-01-20 16:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    讲个总目标:
    1、安全运行,有故障时必须按“保护范围”有“选择性”地跳闸!
    2、可靠运行,没有故障的设备不要被故障设备连着一起跳,不能误动作。
    3、保护灵敏,有故障的必须切断故障,不是故障要能保持供电。
    4、保护快速,发生短路故障时,越快速跳开故障设备,对系统的影响越小。

    讲保护范围和功能:
    1、速断:进线开关以下所有出线开关以上是进线的保护范围,一有短路必须无时限跳闸。

    2、短延时是针对上面一条所有故障的近后备保护,万一速断失灵时,就有短延时保护动作,又是上面保护范围稍小一点的短路故障的主保护;同时,它又是下级出线断路器速断保护的远后备保护,就是下级出线速断失灵时靠进线短延时保护动作跳闸(已经是越级跳闸了,属事故状态)。

    3、长延时保护范围是本级(出线断路器以上)的小的短路故障(如分支母线的下端、出线断路器的上桩头),这些短路电流会因线路小,知电流不是很大,但所在系统的位置上只能跳进线。因其短路电流不是很大,对系统影响相对较小,所以,用长延时来保护。同时,它又是下级出线断路器短延时保护的后备保护,当出线断路器的短延时保护失灵时跳闸。
    2012-01-20 11:23:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】变压器高压侧电缆进线是否有必要经负荷开关

变压器出线来自10kV配电室开关柜,配有微机继电保护装置,请教是否有必要之间加负荷开关,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10