土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DL-10与GL-10有什么区别?

DL-10与GL-10有什么区别?

发布于:2006-09-04 10:38:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教一下各位,过流继电器DL-10与GL-10系列在保护过电流方面有什么区别?
  • hellohello11
    hellohello11 沙发
    DL-10是电磁式电流继电器,GL-10是感应式电流继电器,前者的动作是瞬时的,一有超过动作电流的电流,接点就会闭合;而后者的时限特性较复杂,根据流过电流的大小有三种情况:反时限\定时限和瞬时,一般用于构成电动机保护,可以直接用交流电源,还可以节省一个时间继电器.
    2006-09-04 17:35:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

功率因数表值正确是否

请问:调节高压同步电动机励磁电流大小,改变功率因数,怎样知道功率因数表的超前或滞后是正确,调节过程中功率因数表变化是怎样的.