发布于:2012-01-19 10:18:19
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
说明:
1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。
2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。
3、负荷为三相均衡分布的金卤灯等照明。
问题:
照明每次通电两个小时左右,总断路器就跳闸,求解决方案。
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报