我们水厂新上了管网压力的在线监测,曲线图上水泵出口压力点在开泵的时候压力变化很陡,大概4分钟左右从0.2mpa提高到0.35mpa的样子,这种情况会不会对管网形成水锤的冲击,以前经常是有在早上6点多开泵的时候市区管网爆管漏水的情况发生,哪位有经验给点建议!

全部回答(9 )

  • bujundong
    这个主要还是开阀时间过短造成的,可以采取分阶段开阀,延长开阀时间。其次这种白天开大泵升压供水,晚间开小泵降压供水方式,反复对管道产生冲击作用,不好啊。这是很多水厂为节省电耗而采取的运行方式,这对管网运行管理非常不利。
    2012-08-28 15:38:28 来自 PC 评论 举报
  • supperboy
    您好,我也是做水锤分析计算的,我用的是美国肯塔基大学研发的KYPIPE2012-surge水锤分析软件,已经有30多年的研发历史了,国际上用户很多,软件也很成熟,最早开始的版本是dos版的分析程序,目前已经非常完善的windows窗口建模,建模非常快捷方便。我们对长距离、高扬程的输水项目也是非常熟悉,成功应用的案例很多都在200m扬程以上的输水项目,做得最大的扬程有400多米的,对水锤防护设备的也相当了解,若有需要了解这方面资料的朋友,可以联系我,QQ;371029964。