土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DPN回路配电箱N线如何连接?
民用配电箱,不想共用N线,准备用DPN的,空调和照明是单独DPN,其他都是DPN带漏保的,现在有个问题。


用原装的汇流排的话,一组13位,漏保那一位就浪费了,那要浪费太多铜排了,还有对配电箱长度有要求。

如果单用跳线的话,每个N排都要从总开那里引,那也太麻烦了吧,每个N还是分开的。


各位在施工中有什么好的建议?

全部回答(2 )

  • hongbingpe
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    金利来男士单肩包

    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    阿玛尼男包图片

    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    手拿包什么牌子好

    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    男款运动休闲包
    2012-11-14 14:34:14 来自 PC 评论 举报
  • 电工刀
    看来你很纠结,实际情况你楼层分配电箱用汇流排的情况比较少(总箱还可以),但是外资厂这种用汇流排做法比较普遍,一般情况,用导线做的情况比较多,如容量不太大,N线可以采用跳接的方式,不必都从N排上引线,但是这种做法有如下问题:如一根N线压不紧固,将影响后面的回路,对工艺要求要严格.所以.没有定论,个人认为采用汇流排比较好,但是会增加成本
    2012-01-18 15:19:18 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10