土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 請教:大家幫幫忙看看是什么原因啊?
我們有8臺同樣的37KW的空壓機用的都是150A的士林空開,可是就是有那么一臺總是跳閘!別的都沒事!它跳閘沒有規律!察看電流沒有什么异常啊!空車40A,重車74A!絕緣電阻也沒有發現异常的!
大家有什么辦法能夠幫我解決一下?
還有就是更換新的還是有時候跳閘!

全部回答(3 )

  • zmhax@co163
    此斷路器在單獨的小控制柜內!電壓一般390V左右
    請問大家有沒有在線的監控設備能夠紀錄停机前瞬間的各參數?
    2006-09-05 01:59:05 来自 PC 评论 举报
  • ddsjy
    可看一下断路器的安装位置,老跳的一台是否位于中间,工作时断路器是要发热的,有可能是发热造成的。还可以将断路器出线调换一下,是否电机方面的原因。
    2006-09-04 20:34:04 来自 PC 评论 举报