請教:大家幫幫忙看看是什么原因啊?
請教:大家幫幫忙看看是什么原因啊?
我們有8臺同樣的37KW的空壓機用的都是150A的士林空開,可是就是有那么一臺總是跳閘!別的都沒事!它跳閘沒有規律!察看電流沒有什么异常啊!空車40A,重車74A!絕緣電阻也沒有發現异常的!
大家有什么辦法能夠幫我解決一下?
還有就是更換新的還是有時候跳閘!
发布于
2006-09-03 22:20:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zmhax@co163
此斷路器在單獨的小控制柜內!電壓一般390V左右
請問大家有沒有在線的監控設備能夠紀錄停机前瞬間的各參數?
2006-09-05 01:59:05
来自 PC
评论
举报
ddsjy
可看一下断路器的安装位置,老跳的一台是否位于中间,工作时断路器是要发热的,有可能是发热造成的。还可以将断路器出线调换一下,是否电机方面的原因。
2006-09-04 20:34:04
来自 PC
评论
举报