附设避雷针与放散阀的相对位置有没有国家规定

发布于:2006-09-03 22:01:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人最近做了个8万立方米的煤气储柜的防雷、防静电的保护,柜最高处50m,柜直径58m,柜顶最高处为呼吸口(带风帽),柜上有四处放散阀(匀均布置)距地43m。罐壁厚3.5mm。
本人现在的方案是拟采用7根针10m的避雷针,中央放一支,沿罐子周围布6根针,以防直击雷。
还有罐体的照明,以及在罐体安装航空灯。
现在偶的问题就是:1、附设避雷针与呼吸阀和放散阀的相对位置有没有强制的规定?
2、航空灯的布置应如何布,若安装在避雷针上应如何安撒?
请大家帮帮忙哈。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangqunjiang
    wangqunjiang 沙发
    放散管上装阻火器,就不必再装避雷针了。壁厚大于4mm的罐体可以不另作接闪器,接地就行,当然接地要满足规范要求。
    2009-07-11 20:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhwtaiji1
    zhwtaiji1 板凳
    谢。
    2006-09-13 20:36:13

    回复 举报