电气工程
\
断路器
\
如果电线很长,断路器能起到保护作用吗
如果电线很长,断路器能起到保护作用吗
一间传达室中电源有两级保护,第一级为40安的小型断路器在变压器室内(新的),第二级为25安的小型断路器在传达室内(旧的),将一条2*4平方长约60米的电线接到该屋的插座上,电线末端接上电锤,结果电锤的电源线发生短路,电锤上的1.5平方长2米的电源线全部烧毁,两个断路器没有一个跳闸。不知是不是断路器的保护,对电线的长度有一定的要求啊?
发布于
2006-09-03 21:48:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
xuxianjie
选型有问题
2006-09-14 00:31:14
来自 PC
评论
举报
bobby_23198159
微断的额定电流比电线载流量大.怎么能保护导线.楼主你昏头了吗
2006-09-05 20:19:05
来自 PC
评论
举报