土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排烟风机容量计算

排烟风机容量计算

发布于:2012-01-17 22:25:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近设计一个项目,面积较大,有好几个单体建筑物,防火分区也比较多,有两栋均为每层7,8个防火分区,各四层,请问各位坛友,发电机容量选择时应该按以下哪个计算,不同计算方法算出的发电机容量差比较多:
1. 消防水泵+最大单栋建筑物排烟风机容量;
2. 消防水泵+最大防火分区排烟风机容量;
3. 消防水泵+最大防火分区及其相邻防火分区的排烟风机容量之和;
找了好多规范,都找不到相关的较明确的依据,所以向各位求教,拜托,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • god_protege
    god_protege 沙发
    这个是个好问题,在工作上,我支持第二种方法。
    2015-09-29 14:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • 小小小的小
    学习中,谢谢了
    2015-09-29 11:13:29