土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400V低压网全用电缆配电,要不要做无功补偿

400V低压网全用电缆配电,要不要做无功补偿

发布于:2006-09-03 14:54:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位做了线路改造,换了高低压屏,还在低压侧设了电容补偿柜,但是一直是投入不上。变压器容量是1000KVA,负载是混合负载,有灯,电梯,水泵,空调,等等。最后实在找不出问题所在,厂家就说是电缆布线已经提供电容,功率因数已经很高,不用补偿。此说法正确吗?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • dllensong
    dllensong 沙发
    多数是控制线路出了问题,就算你设备功率因数是1,电容补偿也可以推上去呀!还有就是看看功率因数表是多少?
    2006-10-08 16:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • eldderboy
    eldderboy 板凳
    楼主说的有道理,当负荷较小时,电缆线路较长,提供了一定电容,使功率因数达到要求值时,就无法投入电容器
    2006-10-08 12:45:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有10kv架空线路的定型图(急用)

谁有10kv架空线路的定型图(急用)我的邮编是binzhoulj123@126.com

回帖成功

经验值 +10