土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于“封表”的问题

关于“封表”的问题

发布于:2006-09-03 13:13:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在有些书上,在电动机的电流表上并联一个开关,如果电动机启动就把开关闭合,把电流表短路,就是“封表”,但是现在很少见到这样的封表的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    用不着这样。
    一是现在电流表的过载能力都很强;二是测量CT的一次电流达到一定倍数时就饱和了,其二次电流并不成正比。
    2006-09-04 12:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    就是现在为什么不封表了?
    2006-09-04 08:30:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多