土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4拼电缆,双拼电缆?3*4(1*150)+2(1*150)

4拼电缆,双拼电缆?3*4(1*150)+2(1*150)

发布于:2012-01-16 21:59:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4拼电缆,双拼电缆?
3*4(1*150)+2(1*150)是怎么样的接线?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wlh-tr
    wlh-tr 沙发
    双拼电缆?3*4(1*150)+2(1*150),麻烦。
    2012-01-18 11:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    最下面一行为800KVA变压器,对应三根火线为四拼185铜缆,四拼后火线截面积换算为铝线约4*240=960平方毫米,载流量约1920A,用于1000KVA变压器(低压侧额定电流1443A)绝对富富有余!!!

    估计楼主是想节约成本,未采用表里推荐的电缆规格!!!

    四拼150铜电缆,四拼后火线截面积换算为铝线约4*185=740平方毫米,载流量约1480A,,用于800KVA变压器(低压侧额定电流1443A*0.8=1154A)的裕量也不小!!!

    建议:三根火线全部双拼300的铜电缆,至少接线更加容易些!!!

    [ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 22:43 编辑 ]
    2012-01-17 22:33:17

    回复 举报