土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求解】关于电缆与电缆允许的最小距离的确定

【求解】关于电缆与电缆允许的最小距离的确定

发布于:2012-01-16 19:24:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
根据国标《电力工程电缆设计规范》,10KV以上的电缆,电缆间的最小距离平行时为0.25米,交叉时为0.5米.这是根据什么考虑的呢?为什么平行和交叉时会不一样?此处电缆交叉时最小距离更大;但对于电缆与铁路,交叉时允许的最小距离反而更小,这又是为什么呢?

刚开始学设计的菜鸟表示鸭梨很大,请各位前辈多多关照~

原文标题:关于电缆与电缆允许的最小距离 - 输电线路 - 电力研学论坛 专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区! - Powered by Discuz!
原文链接: http://tech.cepsc.com/thread-74236-1-1.html

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • sx717
    sx717 沙发
    谢谢,又学到知识了
    2012-01-30 15:57:30

    回复 举报
    赞同0
  • chenqf
    chenqf 板凳
    按国标GB50217要求进行。
    2012-01-29 13:30:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 629 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】35KV变电所主变增容问题,两座10KV配电室负荷各自独立

我们35KV变电所扩建,原来有主变2台,容量为10000KVA/35KV,35KV配电为单母分段;现在需要再建一座10KV配电室,增加2台容量为16000KVA/35KV的主变压器,可否在原35KV配电室的甲、乙母线上各接一台开关柜供增加的2台主变?(两座10KV配电室负荷各自独立)

回帖成功

经验值 +10