变压器高压进线处用的隔离开关在墙上安装时,请问有没有高度的要求,图集上是距地2.3m安装,我有一工程因室内高度不够,我想距地2.1m 或2.0m安装,可行吗?
望高手帮帮忙!!!
  • hhsscc
    hhsscc 沙发

    不行,见GB50053-94 第4.2.1条