土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 化工厂IT系统?

化工厂IT系统?

发布于:2006-09-03 10:52:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一个问题:
<民用建筑电气设计手册>(蓝皮)中P753,对IT系统的说明是电源端带电部分对地绝缘或者经高阻抗接地,用电设备金属外壳直接接地^^^^^^适用于化工厂.
<防雷与接地安装>D501-1~4,P234附注3:工艺设备及金属外壳如已有PE线,不需另加线连接.
我现在做一个纯化工厂房,必要要选择IT系统吗?如果是那么工艺设备管道部分是不是要单独做接地?
谢谢大家!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lanqiulangzi
    lanqiulangzi 沙发
    谢谢楼上!
    2006-09-04 08:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • loyal7
    loyal7 板凳
    系统接地型式的选择涉及到各种因素,当比然主要是技术经济。化工企业如选用IT系统主要是考虑供电连续性,但同时提高了电器设备的绝缘要求,增加了投资。
    PE线是为用电设备提供接地故障保护的通路。而化工厂内设备为了防静电保护的需要,需单独设接地线。