土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器选择问题

变压器选择问题

发布于:2006-09-03 07:58:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
原有2台200KW电机,负载为供水水泵.均采用软启动方式,另外还有其他负荷约60KW.用一台630KVA变压器供电.
现电机增至5台,均为200KW电机,也均采用软启动方式. 其他负荷60KW不变.在保留原有设备前提下,
如采用两台变压器并列运行供电,那么采用2台630KVA变压器并列运行好呢,还是采用630KVA+800KVA并列运行好?
(配电系统功率因数均达到不小于0.92,两变压器均可满足并列运行条件).两台630KVA并列运行时的最大负载率是否过大?
请各位高手不吝赐教.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sdylwr
    sdylwr 沙发

    那两台630KVA行得通吗?
    2006-09-05 19:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • eyu1023
    eyu1023 板凳


    630KVA+800KVA完全可以,只要满足并列运行条件,其中一台容量不小于另一台的三分之一就可以,否则会产生较大环流
    2006-09-04 21:33:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VV接线电压互感器二次线接地故障

(1)大家看看吧,新电厂,今天后台计算机上显示输煤变低压侧电压不正常Ua=29.35,Ub=0,Uc=2.6,Uab=29.35,Ubc=2.6,Uca=31.95安装单位说是二次线电缆被别的施工人员轧断了,Ub,Uc被轧断了,Ua线完好.但问题是Ua电压也不正常啊, 事件进一步观察中....(2)VV接线的TV一二次向量图怎么画,高手指教!

回帖成功

经验值 +10