发布于:2006-09-02 22:13:02
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
热熔对接方法及主要步骤
发布人:恒泰实业
1、焊接准备
焊接准备主要是检查附踊纯鍪欠衤愎ぷ饕蟆H缂觳榛吒鞲霾课坏慕艄碳形尥崖浠蛩啥患觳檎缙飨呗妨邮欠裾贰⒖煽浚患觳橐貉瓜淠谝貉褂褪欠癯渥悖蝗啡系缭从牖呤淙胍笙嗥ヅ洌患尤劝迨欠穹弦螅ㄍ坎闶欠袼鹕?;铣刀和油泵开关等的试运行等。
然后将管材规格一致的卡瓦装入机架;设定加热板温度至焊接温度(聚乙烯管:200~230℃),加热前,应用软纸或布蘸酒精擦试加热板表面,但注意不要划伤PTFE防粘层。
2、焊接
焊接应按照焊接工艺卡各项参数进行操作。必要时,应根据天气,环境温度等变化对其做适当调整。主要步骤如下:
(1)用干净的布清除两管端的污物。将管材置于机架卡瓦内,使两端伸出的长度相当(在满足铣削和加热的要求情况下应尽可能短,通常为25~30mm)。若必要,管材机架以外的部分用支撑物托起,使管材轴线与机架中心线处于同一高度,然后用卡瓦紧固好。
(2)置入铣刀,先打开铣刀电源开关,然后缓慢合拢两管材焊接端,并加以适当的压力,直到两端均有连续的切屑出现,撤掉压力,略筹片刻,再退出活动架,关掉铣刀电源。切屑厚度应为0.5~1.0mm,通过调节铣刀片的高度可调节切屑厚度。
(3)取出铣刀,合拢两管端,检查两端对齐情况。管材两端的错位量不应超过管壁厚的10%或1mm中的较大值,通过调整管材直线度和松紧卡瓦可在一定程度上进行矫正;合拢时管材两端面间没有明显缝隙,缝隙宽度最大不能超过:0.3mm(de<225mm)、0.5mm(225mm<de≤400mm)或1.0mm(de>400mm)。如不满足上述要求,应再次铣削,直到满足上述要求。
(4)测量拖拉力(移动夹具的摩擦阻力),这个压力应叠加到工艺参数压力上,得到实行使用压力。并检查加热板温度是否达到设定值。
(5)加热板温度达到设定值后,放入机架,施加规定的压力,直到两边最小卷边达到规定宽度时压力减小到规定值(使管端面与加热板之间刚好保持接触),进行吸热。
(6)时间达到后,退开活动架,迅速取出加热板,然后合拢两管端,其切换时间应尽可能短,不能超过规定值。冷却到规定的时间后,卸压,松开卡瓦,取出连接完成的管材。
山东阳谷恒泰实业有限公司
地址:山东省阳谷县闫楼工业区(252323) 电话:013963533354 信箱:yght1@163.com
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳