土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】高压打耐压试验,有很大的放电响声
在高压打耐压试验时,在4.2万伏下,元器件能一分钟内不击穿,但有很大的放电响声,这样是否合格。

全部回答(29 )

  • a396673967
    谢谢楼主分享
    2017-08-27 00:40:27 来自 PC 评论 举报
  • yunshengbo
    我们也遇到过做耐压试验声音很大的,后来查找到是带电显示器的螺栓与铜排没有拧紧的原因,拧紧螺栓后声音消除。
    2017-08-25 10:17:25 来自 PC 评论 举报