土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器的保护

关于变压器的保护

发布于:2006-09-02 18:38:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有2台2500KVA的变压器,采用定时限保护,继电器选用DL系列,其过流和速断保护的继电器参数该怎样选择
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lyq13703983100
    请参考第三版手册!
    2006-09-30 21:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • hkshaochanggen
    你还要提供系统最大和最小运行方式下的系统短路电流,不然还不好确定速断保护的继电器的参数。
    2006-09-03 08:41:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SC-10型干式变压器

图纸简介: SC-10型干式变压器 附件名:2006921157182375007.zip 文件大小:55K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10