土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下商业排烟量的计算

地下商业排烟量的计算

发布于:2012-01-15 19:00:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下商业街,分成不大于50平米的商铺,排烟量是按不大于500平米防烟分区计算,还是按走道面积加最大一个商铺面积计算?
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    按走道面积加最大一个商铺面积计算即可!
    2012-01-16 09:25:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关商场通风设计的两个问题

1、三层的商场走道设计机械排烟并兼用机械排风,各位提点建议 用什么风口比较合适,多叶排风口顶装是否可行?2、商场不设中央空调,只进行通风换气,因此需要送新风。请问各位,排风量取多少合适,因为商场面积较大靠外围及几门缝自动排风有点难度。我目前打算排风量和新风量一样,不知道可行?

回帖成功

经验值 +10