现在有一个工业区的雨水排放工程,整个园区的地形标高在9.0 m~9.8m,距离园区100米处有一条大河,
河道的常水位5.8m,最高洪水位11.6m,现在园区雨水汇集后通过管道排入河的出水口标高大约7.0m。
我想知道,只在出水口前加防倒灌的阀门或拍门可以吗,还是需要设雨水泵站呢?如果设雨水泵站,
那排出管要在洪水位之上的话,从泵站出来的管道到河流这一段就要架空敷设了,而且还要穿防洪堤。
麻烦大家给点意见了。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
开心miaomiao
沙发
:(我最近也遇到这样的问题 不知道你之前是如何解决的
2017-09-20 17:40:20
赞同0
-
zhangrunxi
板凳
这样的问题其实可以灵活掌握。规范是规范,有条件就参考下洪水位,没条件就比现状水面高点就可以,设置个闸井防止倒灌。园区整个地势较低,设置泵站个人感觉不管用。如果真的达到规划洪水位,整个园区都淹没了,管道还算个啥?
2012-03-21 16:17:21