土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教《照明设计手册》(第二版)工厂灯照度计算和布置问题?

请教《照明设计手册》(第二版)工厂灯照度计算和布置问题?

发布于:2012-01-14 23:09:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近做机械加工车间照明,查《照明设计手册》(第二版)中工厂照明设计要点,看了一遍有几个疑问请教一下。
1、如何区分窄配光、中配光、宽配光。手册要求利用室形指数区分配光曲线,怎么从配光曲线上看出是窄中宽配光。有的资料上说是以20度、40度光束角来区分,我实在是不明白光束角怎么看。配光曲线一直没看明白,发光强度cd是啥意思?d光通/d立体角?
2、手册中有典型工厂灯布灯方案,明显能看出在长度方向灯是按6m的柱距同步布的,但是如果是在厂房两头这么布的话灯不是直接靠墙了么?还是我理解错误,需要与墙边墙保持距离。
3、手册标准方案中,跨度18m,窄配光选择了5#布灯方案,选400W/36000金卤灯,计算高度18m,注明了照度平均值为300,为什么我拿计算软件就算不出来呢,30x18厂房,18m计算高度,反射比顶棚76墙76地30,12盏400W灯,为什么我用博超算只有200lm?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yjy767097246
    yjy767097246 沙发
    当然需要与墙边保持距离 按照灯具数量取平均数就可以 Lo》L/2那个 就可以
    2013-02-19 15:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • ztjss
    ztjss 板凳
    都回家过年了
    2013-02-01 10:36:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】关于天正电气计算照度问题

用天正软件计算照度,发现里面只有关于房间的长,宽,灯具的安装高度和工作面高度的设定,为什么没有整过房间高度的设定呢?对于悬吊式灯具,按照常规算法不是要算顶棚空间的反射比、室空间的反射比以及地板空间的反射比来确定平均反射比的吗,为什么天正设计软件里面没有关于房间高度的设定框呢?想不通啊,望各位高人指点。

回帖成功

经验值 +10