车间一定要设环形接地干线么?

发布于:2006-09-02 15:09:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
甲方认为不好看,而且电气设计全选用5芯线,是否可取消环形接地干线?
另外,用电缆桥架作接地干线有何用?难道某些装置外可导电部分还要从电缆桥架上引等电位连接线么?
PE线是等电位连接线的叫法么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liewjun
    liewjun 沙发

    不一定要环形接地,对精密仪表和高频电子设备环形接地容易形成多点接地,这是不允许的。
    电缆桥架的问题。我支持四楼的回答。
    2006-09-03 09:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • yundi
    yundi 板凳
    PE线是保护接地线,不是等电位连接线的叫法;规范规定电缆桥架必须接地,
    2006-09-02 20:32:02

    回复 举报
    赞同0