土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 空调的冷凝水排水管末端是否需要做通气管?

空调的冷凝水排水管末端是否需要做通气管?

发布于:2006-09-02 15:07:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
空调的冷凝水排水干管末端是否需要做通气管(集中排水)?

按照给排水专业,排水管(有多个支管)末端要装透气管,排气和保持水流畅通
我现在所看到的一个工程中,施工单位也做了空调排水管的通气管
但设计师说不需要,要求全部封死,还担心今后会从通气管溢水,破坏天花

大家在工程中是怎么来处理排水问题的?

1157181652820.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yyh821001
    yyh821001 沙发
    空调的冷凝水属于非满管流状态,通气管可以根据实际情况取消设置。
    2006-09-05 16:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • wl131488
    wl131488 板凳

    平时见到做透气管的很少,一般都是直接排放。
    2006-09-03 18:24:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多