土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ [求助]120m连续现浇箱梁张拉实际与理论差距很大

[求助]120m连续现浇箱梁张拉实际与理论差距很大

发布于:2006-09-02 14:48:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
120m连续现浇箱梁,设计给出的延伸量是840mm,我计算的是810mm,其中Nk=3124.8kN Eg=1.953×105 (试验数据) Ay=16×140=2240mm2 按103%力张拉计算 μ取0.25 k取0.0015 (按规范取值) 工作长度按实际60cm考虑
这个应该是能计算出的最小值了!可是实际张拉确是在600~700mm的样子,16束拉出来都差不多,基本在680mm上下!
张拉前自由拉动过钢铰线,确定了波纹管没被堵塞,千斤顶标定也没有问题,张拉程序两边基本上是对称张拉。每束都花近30分钟来张拉,两头各自的伸长量也都差不多。可是为什么实际和理论会差这么多?还有需要考虑的因素吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • laotian7777777@co163
    1.波纹管定位时有没局部移位(定位钢筋间距过大),会增大管壁摩阻力,抵消张拉力。2.夹片硬度不够或锚具不合,钢绞线有回缩现象。等等
    2006-09-06 13:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • lhp2069
    lhp2069 板凳
    去结构版块问问吧,没遇到过
    2006-09-03 18:22:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑之家QQ群开通拉

欢迎大家加入,相互学习,相互交流,共同进步

回帖成功

经验值 +10