求教线路短暂失压原因
求教线路短暂失压原因
请教:我公司部分设备今夏开始每逢雷雨天都有可能由于电网的短暂失压而停机,请教高手问题可能出在哪个环节。用同一条线路的隔壁厂无此现象,10KV今高压开关柜。谢谢赐教。
发布于
2006-09-02 12:46:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yexiaohu
光下雨不打雷就没事,会不会是我厂的10KV开关柜里的避雷器灵敏度过高!请教10KV线路上的避雷器放电时线路电压跌至0V还是在某一个电压值?谢谢。
2006-09-06 12:46:06
来自 PC
评论
举报
zhujun_522
我分析一下 你的这种情况叫闪络失压
大概有几种可能的原因
1 线路遭雷击 但同一线路的隔壁厂无事 此条排除
2 剩下一条就是下雨后 你的设备受潮 绝缘降低 发生短路
建议停电后测一下绝缘
2006-09-02 12:55:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
yexiaohu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
大概有几种可能的原因
1 线路遭雷击 但同一线路的隔壁厂无事 此条排除
2 剩下一条就是下雨后 你的设备受潮 绝缘降低 发生短路
建议停电后测一下绝缘