土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 当框架柱不满足规范最小截面要求时(高手挑战III)

当框架柱不满足规范最小截面要求时(高手挑战III)

发布于:2006-09-02 12:18:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的框架柱做的是200X400不满足规范最小300X300的要求。
主要是三个问题:
1、较薄一面抵抗平面外弯矩的问题
2、节点核心区抗剪的问题
3、钢筋平直段锚固的问题
解决方法:柱内加型钢
可以满足前面三条
问:这样做有什么问题?
附:8度区,5层,15.3M

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • dbing
    dbing 沙发

    不能只考虑抗力满足要求吧?还有节点核心区验算。而且太小了节点施工也麻烦啊。
    2006-09-17 14:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 板凳

    你说的这个不一样
    2006-09-15 20:20:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大哥进来帮小弟参考下

现在打算做一个实验容器,钢混的,就像水池,但不埋于土中,外形上看是正方体,无盖,中空用于放置实验试件以及试验溶液(本实验设计为小试件浸泡于溶液中),为了便于移动,在容器壁或顶上预装吊钩,容易用吊车起吊最终定位在实验场所。对于这样一个模型,力学上我是这样考虑的,希望大家帮忙提提意见。实验池侧壁用三边固支,一边自由(或考虑边缘加强的半自由)的双向板来计算底板用四边固支的双向板计算剖面的受载示意图如下

回帖成功