土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:阀门的开度与水压
我所在的单位对水压和水量要求很高,这几天由于停产,停了几台泵,但水压控制的不是太好!
由于我是新手,碰到个问题!
当水压低时,(我们的泵现在开的是工况)师傅们说要把进水阀门关小!
而我认为把出水阀门关小!
不知道哪个正确希望前辈们指点一下

全部回答(3 )

  • jesse060606
    首先,关进水阀易气蚀,不可取。
    二者,在出水阀开度变化的情况下,应以阀门后压力为准;泵出口压力只是用来判断其是否运行在高效段。
    按楼主所说,如果出水阀全开压力还太低的话,只能增开泵;关小进水阀或出水阀只能使出水阀门后压力更低,更满足不了用户。
    2006-09-28 20:09:28 来自 PC 评论 举报
  • lianshui
    谢谢前辈!
    我想问一下:是不是关小阀门后,是不是局部损失增大,而导致的压力下降?同时流量也会下降!!
    2006-09-02 20:37:02 来自 PC 评论 举报
加载更多