土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ PKPM是否错了?(关于剪力墙边缘构件)

PKPM是否错了?(关于剪力墙边缘构件)

发布于:2012-01-13 17:51:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
边缘构件配筋信息分别在:2混凝土构件配筋及刚构件验算简图和3梁弹性、柱轴压比、墙边缘构件简图上显示。
在2上看边缘构件配筋为0(L型的),按照最小配筋率配纵筋,假定为一级抗震等级,构造边缘构件最小配筋率应该为0.8%,但是在3上显示的配筋率很多都大于0.8%(0.92、0.9等),请问电脑在3模块中是怎么计算的?我按照0.8%配筋还是按模块3中给的配筋比较合理?为什么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lw200606
    lw200606 沙发
    PKPM程序在进行暗柱配筋的时候是自动增加0.1%的配筋率的你可以看看程序的说明书
    2012-01-16 09:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • sunshuangquan
    sunshuangquan 板凳
    我是按3配筋的。个人感觉3的通过计算的最小配筋量。比2的显示结果合理些
    2012-01-16 09:16:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2164 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对分数线有疑问请看本帖

分数线均 有 中华人民共和国人力资源和社会保障部发布http://www.mohrss.gov.cn/page.do?pa=8a81f0842f8ffbb7012f9a0521ba0a10。2011年的分数线还没有发布,关于某些省的分数线都是没有根据的。以往每年都有这种乌龙事件。宁夏说是144,甘肃电话查询说是132.我观察不仅我们结构,电气,暖通各个版论坛都有类似谣言。一开始有人说合格线迟迟不公布,有问题,朱总辟谣专业就是48.专业就此平息。去年也是许久才出的分数线。大家想想,今年试卷简单吗?简单个屁,多加了几道电力信号题目。只有对结构专业提升难度之说,何来简单。况且,分数线十年来一直是132,就算要控制点人数,会一下子提升12分吗,用脚趾头都可以想了。