土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何用内插比例法求出反时限动作电流与时间的关系
如何用内插比例法求出反时限动作电流与时间的关系?

全部回答(1 )

  • lesonlee
    個人意見~僅供參考~
    依國外幾家大廠的說明~
    (GE,ABB,ALSTON,SIEMENS,...哈哈)
    以及IEC/IEEE/ISO的RELAY CURVE TYPE的類型~
    (此部份為高壓使用,一般有公式套用)

    至於一般低壓則是以C*I*I*t=K~
    其中C為參數~
    I為電流~
    t為時間~
    K為定值~
    簡單來說~
    使用電流平方與時間成反比
    (電流平方與時間乘積為一定值之意)
    即可~


    [ 本帖最后由 lesonlee 于 2012-1-13 14:48 编辑 ]