土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教个家装给水问题。

请教个家装给水问题。

发布于:2006-09-01 21:02:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
家装时,把给水管全暗装在墙体里了,用的是铝塑复合管,使用了几年以后,好像管路有些漏水的样子,墙体潮湿霉变。虽然是顶楼(六楼),但没影响到楼下也就没管他,反正在准备换房子了。但最近有些麻烦,水上不来了,水量、水压都很小,还经常出现断流的现象,管路里有大量的气体。问了对门的邻居,他们家的供水情况正常,周围的六楼住户也都是正常供水,唯独我家供水有问题我想问一下,是不是因为我家的管道有漏水现象才会出现这种情况?还有就是虽然好像是有漏水,但水表并不转动,请知道原因的朋友给我解答啊,帮我分析下原因,给出解决办法。谢谢。
另外还要说明个事,我楼下的住户最近刚重新装修了一次,好像这种现象就出在楼下入住后,不知道会不会是他们引起的?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205
    以下是引用gyamam在2006-09-02 15:30:42.0发表的内容:
    谢谢您给我出的办法,我忘了说明一个情况,我那卫生间里在2.4米高处安装了电热水器,现在每次用水时,热水器里很大的气流声音,管道最高处也就是热水器了,不知道能不能安装“吸气阀”,或者是热水器出了故障吧?我不是学给排水专业的,对这些不太懂。
    打算:一、找热水器厂商,咨询是不是热水器有故障。如排除一
    二、把墙体打开,换管道,加阀门(早晚得换,有这故障,换房子后,这房子也不好处理)
    三、如果还不能解决,再找楼下的麻烦吧。
    挺有想法的啊!
    2006-09-04 11:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • heshangpo15
    heshangpo15 板凳
    赶快做压力试验
    2006-09-03 18:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水检查井井深问题

2002年版02S515的给排水图集下册有第21页,内径1000的污水检查井有个标注 规定是有部分必须是D+1800,大于或等于400,还有h部分,那么当D=600时,h=100时,其井深度是不是最小要达到2.9米?????D+1800这个怎么理解???

回帖成功

经验值 +10