土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于33层商住楼一层剪刀梯跟扩大前室的问题

关于33层商住楼一层剪刀梯跟扩大前室的问题

发布于:2012-01-13 11:48:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
商住楼地上33层,地下一层
一个很恼火的层数
地下跟地上分设了风井
首层建筑做成了扩大前室
剪刀梯也直接开门向外
请教各位大侠
首层的扩大前室和直接向架空层开门的剪刀梯要不要设加压送风?

附图

未命名1.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaomeileung
    xiaomeileung 沙发



    地上33层就应该分段送风
    2012-02-17 17:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • hello_m
    hello_m 板凳
    这要取决于你加压送风口的布局,隔层或隔两层设有加压送风口就可以啦!
    2012-02-02 14:34:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼梯间加压送风的问题

《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》(张吉光 史自强 崔红社编著)P61如图:其中图片上的第一条和第四条讲述两种情况下防烟的部位(绿线已标出)。第一张情况只需在楼梯间设送风口,第四种情况需要楼梯间与合用前室都设送风口。紧接着下面的给出实例(a),问题出来了,既然第一条的情况下只需给楼梯间加压送风就可以了,他为什么还再前室送风呢??我哪里理解错了,请教各位高手

回帖成功