土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 有液位计的燃煤立式常压锅炉还需要水箱吗?
有液位计的燃煤立式常压锅炉还需要水箱吗?如何进行系统定压?我不用水箱,用补水泵直接补水进锅炉,这样可以定压吗?系统中也没设置水箱..。

全部回答(3 )

  • xiaofengwork
    常压锅炉应该水箱是必不可少的吧,水箱是保证开式的,在超压式用水箱泄压,如果没有水箱也要有大气连通管,不过连通管容积较小,泵起动和停泵时,会有水溢出或缺水,补水泵不能直接补入锅炉,那样锅炉不承压了吗?应该接入水箱或循环泵出口
    2006-09-13 21:27:13 来自 PC 评论 举报
  • wydnyd
    无论是单点定压还是双点定压,需要水箱,常压锅炉水泵应在锅炉出水侧。
    2006-09-13 13:15:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 169 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10