一个造纸厂厂房,面积5200m2,净空10.4m.按规范达到自喷中危险2级,但是净空超过8m,不能设,请教!各位大师采用什麽消防设施!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wlw-2002
    wlw-2002 沙发
    雨淋较好点

    2003-12-26 10:07:26

    回复 举报
    赞同0
  • nyq
    nyq 板凳
    设雨淋或消防炮
    2003-12-26 09:55:26