土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10/0.4kv变电站预防性试验有必要性吗?
我们有一个10/0.4kv变电站已运行了二年半,有人提出要进行电试,但有业内人士说没有必要,至少要在5年后才有这种需求。又因本变电站是私人业主,所以成本也需计算,询问了两家,结果一家报2.8万元,另一家报1.3万元,差别怎么怎么大呀?!
请问变电站是否有必要做电试?周期多长时间?多少是合适的价格?
谢谢各位电力权威!

全部回答(13 )

  • xuan2281
    变压器是否需要试验看当地电力部门的标准要求,由于现在10kV变压器基本上都是免维护的,因此现在很多网区的标准是不需进行预试,只需进行定期的巡视、测温及每5年进行一次油化测试的抽检
    2008-08-05 17:05:05 来自 PC 评论 举报
  • ranger25


    你多大的变压器,看报价也得超过1250吧
    2008-08-05 16:23:05 来自 PC 评论 举报