土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家帮我分析一下这张图上的风机的风压是不是有点大?
大家帮我分析一下这张图上的风机的风压是不是有点大?

图中红线框内的一条风管带了两个房间,且一样大,可认为各自的排风量为900立方米/h,风管材料采用镀锌钢板制作,按估计值,每米损失为4Pa(包括局部损失),风管总长取26米。这样算下来,总阻力损失为104Pa,图中风机的风压为310Pa,请问这合适吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(4 )

  • imbill
    设计人员肯定选大了,这种情况我经常遇见,有一部份原因是设计人员在选风机式不是按照风管阻力要求设备供货商供风机,而是在风机样本中查样本上有什么风机。
    2006-10-10 11:13:10 来自 PC 评论 举报
  • wxming112
    我大致算了一下,动压不到22Pa,那么加上管路阻力损失,总阻力也不过150Pa,怎么能选一台全压为310Pa的风机呢?
    2006-09-04 14:27:04 来自 PC 评论 举报
加载更多