遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
-
imbill
设计人员肯定选大了,这种情况我经常遇见,有一部份原因是设计人员在选风机式不是按照风管阻力要求设备供货商供风机,而是在风机样本中查样本上有什么风机。
2006-10-10 11:13:10
来自 PC
评论
举报
-
wxming112
我大致算了一下,动压不到22Pa,那么加上管路阻力损失,总阻力也不过150Pa,怎么能选一台全压为310Pa的风机呢?
2006-09-04 14:27:04