ESFR喷淋主管需环网?有无规范?请教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • visevesa
    visevesa 沙发
    ESFR喷淋主管需环网吗?
    答:
    1.具体问题具体分析,如它纵横均很大,则做格栅状,或环状;
    2.如不是很大.横向也就10来个喷淋头那做枝状
    3.注意其用K值一般大于等于115,则起点压力按照规范公式计算,
    管道直径也至少DN32
    2006-11-06 13:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    最好成环,可以减少水损啊 ,
    ESFR喷头的工作压力比较大,
    2006-11-03 16:17:03