正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
水处理
42.33 万条内容 · 1444 人订阅
阅读下一篇
DN32-DN200
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句首先,小阻力配水系统对滤梁滤板的水平度要求是很高的,这不是一般的土建施工。另外楼上的没有加滤头?
再有就是滤料和承托层的级配没弄好。
这些可能是运行效果不好最主要的原因。
回复 举报
我做的砂滤运行效果就不是很好呀!
想加强这方面的知识.
规范说砂滤池至少要做两个,可是我只设计了一个,我是自上向下流的,可是布水管不知道怎么样设计,
而且反冲洗的布水管也不知道怎么做,最难的是我的砂滤是钢筋混凝土结构,池里预埋了几根工字钢,在焊接了一些角钢,之后再铺了一块花纹钢板,钻了好多10mm的孔,再放16以上的石头300mm后,最后放了一些砂!
但是效果不理想,这是我第一次在工程中设计砂滤池,
希望各位能指导我改正!
回复 举报